麦克维尔中央空调维修保养标准工序
发布时间:2019-12-10 16:18浏览次数:

以下是麦克维尔中央空调维修保养标准工序

1)检查机组启动柜和控制柜内的电器接线连接紧固,接触器、继电器接点接触可靠并清理; 
2)检查压缩机电机、油泵电机绝缘程度,绝缘测试,对启动柜进行模拟测试; 
3)检查电机保护装置的内部设定; 
4)检查整定所有操作和安全控制器; 
5)检查电脑装置,检查运行程序里的安全设置值,及时更新控制软件版本; 
6)系统检漏,必要时进行压力检漏; 
7)检查机组冷冻水、冷却水的流量符合厂家要求; 
8)检查油加热期、油箱的油位及油质,根据油质状况,更新新油; 
9)更新新油时,及时更新油精过滤器滤芯及电机喷液用干燥过滤器; 
10)检查制冷剂系统回路更换制冷剂过滤器; 
11)校正压力、温度传感器,检查压缩机运行状况; 
12)检查用户的操作程序和运行日志; 
13)机组维保试运行时,对所维保机组均要求做满负载运行,并据此提出机组满负载运行报告; 
14)机组维保试运行成功后,要求提供试运行记录交甲方; 
15)停机封存是时,将制冷剂收回冷凝器并关闭相关阀门; 
16)机组维保结束,提供机组年度检查报告,以便甲方在下年度维保实践中审查为保质量; 
17)上述检查、维修、更换零配件过程中所发生的材料费执行第二条。